<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[AC Kabel berekening]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi All,</p>
<p dir="auto">I've a question about cable sizing for big MW PV Systems.</p>
<p dir="auto">For example the following PV System.</p>
<p dir="auto">PV Capacity 940,680 Watt</p>
<p dir="auto">13 x Huawei SUN2000 KTL 60 KW</p>
<p dir="auto">2808 x Seraphim 335 Wp Poly</p>
<p dir="auto">156 Strings</p>
<p dir="auto">AC Side</p>
<p dir="auto">All Inverters are connected with an ACDP by NYY Cable 4C x 35mm2 N L1 L2 L3</p>
<p dir="auto">All inverters are grounded by NYA Cable 1C x 16mm2 from inverter to grounding bus bar in the ACDP</p>
<p dir="auto">Average distance from Inverter to ACDP 10 Meter</p>
<p dir="auto">The ACDP is connected with a MDP Distance from ACDP to MDP 60 Meters</p>
<p dir="auto">How do I size the necessary cables for L1, L2, L3 and Neutral and Grounding for the connection between the ACDP and the MDP?</p>
<p dir="auto">The AC cables will be in AC Cable ladders inside the building</p>
<p dir="auto">Surrounding temperature around 30 degrees Celsius</p>
<p dir="auto">I hope someone can explain this to me.</p>
<p dir="auto">Thank in advance for your contribution</p>
<p dir="auto">Kind regards</p>
<p dir="auto">In Dutch</p>
<p dir="auto">Ik heb een vraag over het berekenen van kabeldiktes voor grote MW PV-systemen.</p>
<p dir="auto">Bijvoorbeeld het volgende PV-systeem.</p>
<p dir="auto">PV-capaciteit 940.680 Watt</p>
<p dir="auto">13 x Huawei SUN2000 KTL 60 KW inverter</p>
<p dir="auto">2808 x Seraphim 335 Wp Poly PV Modulen</p>
<p dir="auto">156 strings</p>
<p dir="auto">AC-zijde</p>
<p dir="auto">Alle omvormers zijn verbonden met een ACDP via NYY-kabel 4C x 35 mm2 N L1 L2 L3</p>
<p dir="auto">Alle omvormers zijn geaard door NYA-kabel 1C x 16 mm2 van omvormer naar aardingsrail in de ACDP</p>
<p dir="auto">Gemiddelde afstand van omvormer tot ACDP 10 meter</p>
<p dir="auto">De ACDP is verbonden met een MDP-afstand van ACDP tot MDP 60 meter</p>
<p dir="auto">Hoe bepaal ik de benodigde kabels voor L1, L2, L3 en Nul en Aarding voor de verbinding tussen de ACDP en de MDP?</p>
<p dir="auto">De AC-kabels bevinden zich in AC-kabelladders in het gebouw</p>
<p dir="auto">Omgevingstemperatuur rond de 30 graden Celsius</p>
<p dir="auto">Ik hoop dat iemand mij dit kan uitleggen.</p>
<p dir="auto">Bij voorbaat dank voor uw bijdrage</p>
<p dir="auto">Met vriendelijke groeten</p>
]]></description><link>http://forum.pwstudelft.nl/topic/3996/ac-kabel-berekening</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 10:35:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://forum.pwstudelft.nl/topic/3996.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 01 Jul 2022 02:38:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to AC Kabel berekening on Sat, 23 Jul 2022 22:55:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Beste <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="http://forum.pwstudelft.nl/uid/5170">@bendesa1962</a></p>
<p dir="auto">Kabelberekeningen in het echt hangen af van enorm veel factoren. Een van de belangrijkste factoren is de stroom (afhankelijk van voltage en weerstand) waarop de energie wordt getransporteerd. Een andere belangrijke factor is het maximale voltageverlies.<br />
Kan je wat meer informatie geven over het voltage, de stroom en het maximale spanningsverlies?</p>
<p dir="auto">Tadjiro Velzel</p>
]]></description><link>http://forum.pwstudelft.nl/post/16445</link><guid isPermaLink="true">http://forum.pwstudelft.nl/post/16445</guid><dc:creator><![CDATA[Tadjiro]]></dc:creator><pubDate>Sat, 23 Jul 2022 22:55:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>